短路计算问题
wangchongtju
2012年12月07日 09:27:03
只看楼主

开始看 中的短路计算,但是不是很明白 有很多疑问,希望各位达人解答: 1)做短路计算的第一步是要判断是远端短路还是近端短路么?书上说远端短路是以电源容量为基准的计算电抗x大于等于三,但是这个电抗我怎么算啊?我先假定是无限大容量?如果算出来小于3,就换近端短路的方法?

开始看 <工业与民用配电手册> 中的短路计算,但是不是很明白 有很多疑问,希望各位达人解答:
1)做短路计算的第一步是要判断是远端短路还是近端短路么?书上说远端短路是以电源容量为基准的计算电抗x大于等于三,但是这个电抗我怎么算啊?我先假定是无限大容量?如果算出来小于3,就换近端短路的方法?
免费打赏
xydl4617095
2012年12月07日 09:49:03
2楼
短路电流计算的作用和目的是第一,效验一次设备的短路容量是否满足系统需要。第二,根据计算的短路电流配置适当的保护装置。所以计算时的阻抗一般以接入的上一级电网阻抗为基础进行计算,如果没有上一级电网的阻抗值也可以根据当地电网的实际情况进行估算,至于近端短路和远端短路是根据计算的短路电流效验所配置的保护是否满足需要。
回复
silverboy
2012年12月07日 11:10:52
3楼
"所以计算时的阻抗一般以接入的上一级电网阻抗为基础进行计算,"这句话怎么理解啊?
回复