只看楼主

电线电缆规格选用参考表 导体截面mm 2 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度 25℃架空敷设227 IEC 01(BV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度 25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1) 钢芯铝绞线环境温度 30℃架空敷设LGJ 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 1.0 17 10             1.5 21 12            

电线电缆规格选用参考表
导体截面
mm 2 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆
环境温度 25℃架空敷设
227 IEC 01(BV) 铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆
环境温度 25℃直埋敷设
VV22-0.6/1 (3+1) 钢芯铝绞线
环境温度 30℃架空敷设
LGJ
允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW 允许载流量 A 容量 kW
1.0 17 10            
1.5 21 12            
2.5 28 16            
4 37 21 38 21      
6 48 27 47 27      
10 65 36 65 36      
16 91 59 84 47 97 54
25 120 67 110 61 124 69
35 147 82 130 75 150 84
50 187 105 155 89 195 109
70 230 129 195 109 242 135
95 282 158 230 125 295 165
120 324 181 260 143 335 187
150 371 208 300 161 393 220
185 423 237 335 187 450 252
240       390 220 540 302
300       435 243 630 352
jin-s-n
2007年08月23日 19:28:58
2楼
太乱了,看不清楚,没多大意义.
建议楼主发贴时,注意一下效果.