求助:管道上再加一台泵
jjjjrrrr
jjjjrrrr Lv.2
2007年08月23日 07:42:23
来自于中央空调
只看楼主

我单位安装的中央空调系统,从分水器上共出来五根空调干管, 顾问公司在重新进行负荷计算时发现一根DN200的管选小了,冷量不够 但是现场都做得差不多了, 装饰都快封顶了, 设计院提出要我们再在分水器上做一路新的回路,保证那一段回路冷量足够,我想向大家请教有没有什么好办法? 加一个回路真的是劳民伤财,我想在原有的DN200的管上再加一台循环泵,当二次泵用,增加管道流速来保证冷量,不知可不可行?

我单位安装的中央空调系统,从分水器上共出来五根空调干管, 顾问公司在重新进行负荷计算时发现一根DN200的管选小了,冷量不够 但是现场都做得差不多了, 装饰都快封顶了, 设计院提出要我们再在分水器上做一路新的回路,保证那一段回路冷量足够,我想向大家请教有没有什么好办法? 加一个回路真的是劳民伤财,我想在原有的DN200的管上再加一台循环泵,当二次泵用,增加管道流速来保证冷量,不知可不可行?
免费打赏
sjzri
2007年08月23日 08:52:55
2楼
发现一根DN200的管选小了,冷量不够,如果是这样,设计具有不可推卸的责任。可以让设计重新计算,复合
如果确实小了,可以考虑一路分两路。
在原有的DN200的管上再加一台循环泵,当二次泵用,增加管道流速来保证冷量,扬程流量都要计算好,不然平衡是个问题
回复
mobile_45
2007年08月23日 11:42:00
3楼


建议一路分两路,加泵麻烦多多!
回复
大雪漫天
2007年08月23日 15:34:06
4楼
我同意三楼的意见!
如果你再加一台水泵不行的话,可就麻烦了!
毕竟再加一个水泵情况会比想象复杂的多。
回复
jjjjrrrr
2007年08月23日 22:06:38
5楼
加两台小泵才一万多啊, 加一套管路最少也得十几万.大家还有没有什么好的办法?
回复