对于柱下独立基础底板,按受弯构件计算的配筋非常小,但若要满足最小配筋率0.15%的要求,一米高就要配到直径16@110,有些书上只要求最小直径为10,间距大于100小于200就行,请问结构设计时应遵循哪个?
对于柱下独立基础底板,按受弯构件计算的配筋非常小,但若要满足最小配筋率0.15%的要求,一米高就要配到直径16@110,有些书上只要求最小直径为10,间距大于100小于200就行,请问结构设计时应遵循哪个?
2楼
你为什么做成一米高
回复
3楼
没有配筋率0.15%的要求吧?
回复
4楼
一般要按最小配筋率来配
回复
5楼
如果真是一米高你就得按最小配筋率 0.15%做了!
回复
6楼
地规上 最少0.15%控制
回复
7楼
最小配筋率是为了构件破坏有足够的预兆,就是钢筋能承担混凝土开裂后释放的应力,但是对于你的基础,高度由冲切或者剪切控制时,你实际的抗弯承载力远大于实际所受的力。理论上不满足最小配筋率并无多大问题,问题是混凝土规范只说次要构件可以不满足最小配筋率,对于基础明显不属于次要构件,所以你只能遵守。
回复
8楼
《北京地基规范》8.3.5条规定,当基础受力钢筋实际配筋量比计算所需多1/3以上,且满足直径不小于10mm,间距不大于200mm的配筋构造要求时,可不受《混凝土结构设计规范》最小配筋率的限制。
以上供您参考。
回复
9楼
按抗冲切计算得到基础高度至少1米
回复
10楼
北京地规其他地方能用吗?谢谢
回复
11楼
一般要按最小配筋率来配
回复