求助:商城采用板换集中供暖温度低的问题
mingyu0706
mingyu0706 Lv.2
2012年12月05日 18:02:23
来自于采暖供热
只看楼主

商城建筑面积共45000平方,供暖方式采用集中供暖,采用板换进行换热,板换换热面积为80m2,流程组合为1*40/1*40,供暖循环泵为110kw,流量为640m2,杨程为44m,供暖后发现板换一次进出水温差较大,分别为53/31,二次进出水为30/28,商城只负责一层供暖,温度较低,请问是板换换热面积小还是循环泵流量较大,能否增加一台流量小的循环泵。请各位大仙指导

商城建筑面积共45000平方,供暖方式采用集中供暖,采用板换进行换热,板换换热面积为80m2,流程组合为1*40/1*40,供暖循环泵为110kw,流量为640m2,杨程为44m,供暖后发现板换一次进出水温差较大,分别为53/31,二次进出水为30/28,商城只负责一层供暖,温度较低,请问是板换换热面积小还是循环泵流量较大,能否增加一台流量小的循环泵。请各位大仙指导
免费打赏
yuwenwunt
2012年12月06日 09:11:25
2楼
抛砖引玉:
1、板式换热器是根据一次侧和二次侧各自的供回水温差和流量选型的;
2、根据版主提供的一次侧和二次侧数据,该板换选择肯定有误;
3、二次侧供回水温度都这么低,而且温差这么小,供暖效果肯定不佳。
回复
zwloveu
2012年12月08日 20:58:07
3楼
二网循环泵选打了
回复
jitielu
2012年12月12日 16:46:56
4楼
未端风盘选小或选少了
回复
a5100100
2012年12月13日 21:38:05
5楼
循环泵选的太大了 有个37KW就足够了
回复
牢牢闹钟
2012年12月17日 14:11:29
6楼
看温差,一网温差偏大,说明流量小或者换热面积小
二网温差小,肯定流量偏大,二网供水肯定会比一网回水低几度,所以尽量提高一网回水温度,