集中供暖,热盘管进水温度为75°,要求出水温度为50°,如何实现?
co1471242031677
2016年08月15日 14:33:26
来自于采暖供热
只看楼主

1:如何实现?整个系统是怎样的? 2:温度真的能保证吗?尤其是50°的出水 3:连接到热水盘管的时候,系统是这样运行?

1:如何实现?整个系统是怎样的?
2:温度真的能保证吗?尤其是50°的出水
3:连接到热水盘管的时候,系统是这样运行?
免费打赏
左酱右酱
2016年08月17日 15:55:45
2楼
我想知道你的热盘管具体代表的是什么东西?
如果是风机盘管,供水温度45-40 地暖盘管,进水温度不应高于60
暖气片规范要求供回水温度宜为75-50,一般供水温度不宜大于85,温差不宜小于20
回复
lang04031312
2016年08月30日 09:01:30
3楼
资料不错,谢分享!
回复
vk3001h
2016年09月27日 16:03:50
4楼
左酱右酱 发表于 2016-8-17 15:55 我想知道你的热盘管具体代表的是什么东西?如果是风机盘管,供水温度45-40 地暖盘管,进水温度不应高于 …组合空调器,严寒地区使用,可以在60/50参数的供热盘管前面加一个75/50的预热盘管,避免新风温度过低导致加热盘管冻裂。万达是这么要求的。