这是某工厂煤气站的照明设计,请给位大虾来找茬,重点关注总进线处断路器的选择是否有误。是否应将4P断路器改为3P的?为什么?跪求指导。

这是某工厂煤气站的照明设计,请给位大虾来找茬,重点关注总进线处断路器的选择是否有误。是否应将4P断路器改为3P的?为什么?跪求指导。 360截图20121205112720328.jpg 360截图20121205112720328.jpg

360截图20121205112720328.jpg


360截图20121205112734187.jpg

免费打赏
zhu000306
2012年12月05日 11:59:49
2楼
3P 3P N都可以吧,插座回路用带漏保
回复
李槟榔
2012年12月05日 15:43:19
3楼
请问大侠照明回路的低压控制断路器应该用多大的啊
回复
电气交流
2012年12月05日 15:57:37
4楼
这个图很无语。
回复
luwei870
2012年12月05日 16:41:46
5楼
这尼玛 非要用 4A 么? 0.5KW》? 跪了
回复
luwei870
2012年12月05日 16:42:27
6楼
弄个 16A 不行么 2.5平方线 。。。 SC261-C16
回复
yifansheng
2012年12月06日 09:12:29
7楼
请问用4P的可以吗?
回复
yifansheng
2012年12月06日 09:14:22
8楼
这个要根据回路的负荷来确定,负荷越大相应的断路器的额定电流也要更大。
回复
tiejialonghun
2012年12月06日 09:42:51
9楼
一般不用4P,你的也没有漏保!
回复
wanglin1318
2012年12月06日 10:07:45
10楼

煤气站属于爆炸和火灾危险环境,最好用4P,N线也给短路保护。参考GB 50058 2.5.8