这是某工厂煤气站的照明设计,请给位大虾来找茬,重点关注总进线处断路器的选择是否有误。是否应将4P断路器改为3P的?为什么?跪求指导。
这是某工厂煤气站的照明设计,请给位大虾来找茬,重点关注总进线处断路器的选择是否有误。是否应将4P断路器改为3P的?为什么?跪求指导。
2楼
3P 3P N都可以吧,插座回路用带漏保
回复
3楼
请问大侠照明回路的低压控制断路器应该用多大的啊
回复
4楼
这个图很无语。
回复
5楼
这尼玛 非要用 4A 么? 0.5KW》? 跪了
回复
6楼
弄个 16A 不行么 2.5平方线 。。。 SC261-C16
回复
7楼
请问用4P的可以吗?
回复
8楼
这个要根据回路的负荷来确定,负荷越大相应的断路器的额定电流也要更大。
回复
9楼
一般不用4P,你的也没有漏保!
回复
10楼
煤气站属于爆炸和火灾危险环境,最好用4P,N线也给短路保护。参考GB 50058 2.5.8