消火栓给水管网最高点设置自动排气阀的疑问
乙单512
乙单512 Lv.12
2012年12月05日 11:13:10
只看楼主

给排水技术措施2009第7.1.4(6)--消火栓给水管网最高点处宜设置自动排气阀。意思是不管临时高压还是常高压都要在最高点设自动排气阀吗?但是当最高点有消防水箱时可以用水箱代替自动排气阀吗?另外是所有消防水箱必须带有排气管吗?

给排水技术措施2009第7.1.4(6)--消火栓给水管网最高点处宜设置自动排气阀。
意思是不管临时高压还是常高压都要在最高点设自动排气阀吗?
但是当最高点有消防水箱时可以用水箱代替自动排气阀吗?
另外是所有消防水箱必须带有排气管吗?
zxhccc
2012年12月22日 15:45:38
2楼
临时高压给水系统的消防立管顶部必须设自动排气阀。消防水箱必须设排气管。
回复
乙单512
2013年03月30日 10:12:51
3楼
和审图的沟通了下,消火栓给水系统不是必须设置排气阀的,因为他不是完全的闭式系统是有排水点的,即使有气堵也不影响排水点出水而且同时还把气派出去了
回复

相关推荐

APP内打开