紧急求助:油漆仓库定类别
nightsheen
nightsheen Lv.2
2004年11月04日 18:04:45
来自于防雷减灾
只看楼主

做彩钢板的厂家油漆仓库,大约16*29*5M 建筑定为乙类,彩钢屋面油漆闪点40,稀释剂60,主要成分为2甲苯油漆罐装,仓库内 不开封油漆不知道防雷类别防爆算1区还是2区所用电气设备的防暴等级请教各位大侠

做彩钢板的厂家
油漆仓库,大约16*29*5M
建筑定为乙类,彩钢屋面
油漆闪点40,稀释剂60,主要成分为2甲苯
油漆罐装,仓库内 不开封油漆
不知道防雷类别

防爆算1区还是2区
所用电气设备的防暴等级
请教各位大侠
ccxxjj
2004年11月25日 16:51:37
2楼
防雷类别:2类
防爆算1区(因为将油漆仓库有2级释放源,视作通风不良)
所用电气设备的防爆等级不低于IIAT4