高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 此静水压是否可理解为安装完成后测定最不利点消火栓静水压力,如为0.07MPa则满足要求!如果是这样,则压力差应为水箱底与最不利点消火栓高差加水箱内水深,但现在一般设计或审图都不允许加水箱内水深,不知各位有何高见?
此静水压是否可理解为安装完成后测定最不利点消火栓静水压力,如为0.07MPa则满足要求!如果是这样,则压力差应为水箱底与最不利点消火栓高差加水箱内水深,但现在一般设计或审图都不允许加水箱内水深,不知各位有何高见?
同样的,《自规》10.3.1消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
一般要求为0.05mmMPa,是否也可理解为最不利点处喷头与水面的高差,而不是与水箱地的高差呢!