菜鸟求教 高层建筑物的防雷等级 多少层按2类算 按多少高度 按什么规范是民建还是57 谢谢了

菜鸟求教 高层建筑物的防雷等级 多少层按2类算 按多少高度 按什么规范是民建还是57 谢谢了
免费打赏
走路去纽约64
2012年12月07日 22:11:39
2楼
这个跟层数没关系,可以根据当地的平均雷暴日算出来,是否符合2类防雷建筑物
回复
larry52014
2012年12月08日 11:28:04
3楼
看当地下雨天打雷多少 来装
回复
踏雪
2012年12月08日 16:47:40
4楼
按GB50057-2010来划分,确定防雷建筑物的等级
民规上规定高于100米的建筑物为第二类,高于50米的建筑为三类