高压电容器装置熔断器如何选择?比如我单台电容器额定容量是200KVAR,该选多大规格的熔断器?
高压电容器装置熔断器如何选择?比如我单台电容器额定容量是200KVAR,该选多大规格的熔断器?
2楼
熔断器一般按电容器额定电流的1.4~1.5倍选择就应该可以,不知对否我一直这样选;
回复
3楼
楼上说的对,一般是1.43到1.55(DL-442附录)一般用户选择为1.5倍
回复
4楼
20A
回复
5楼
保护一台电力电容器时一般按电容器额定电流的1.5~2.0倍选择,保护一组电力电容器时一般按电容器额定电流的1.43~1.55倍选择
回复
6楼
额定电压,单相或是三相,参数不全啊
回复