各位同行,之前有个同事做了个厂房门卫(厂区面积很小),入户箱电源进线采用TN-S系统,路灯箱也设在此门卫内,其电源引自门卫入户总箱,也是五颗线引入,而路灯因采用TT接地系统,故每个路灯回路yjv-2x6SC32出线,每个路灯回路采用漏保开关保护。我查阅规范,想让大家就这个案例,闲暇时,帮我分析一下“民规12.2.7,防雷规范6.1.2,低压配电规3.1.12”的不同使用场合。这里先谢了[ 本帖最后由 jiayouxiaotu 于 2012-12-6 10:13 编辑
各位同行,之前有个同事做了个厂房门卫(厂区面积很小),入户箱电源进线采用TN-S系统,路灯箱也设在此门卫内,其电源引自门卫入户总箱,也是五颗线引入,而路灯因采用TT接地系统,故每个路灯回路yjv-2x6SC32出线,每个路灯回路采用漏保开关保护。
我查阅规范,想让大家就这个案例,闲暇时,帮我分析一下“民规12.2.7,防雷规范6.1.2,低压配电规3.1.12”的不同使用场合。这里先谢了
[
本帖最后由 jiayouxiaotu 于 2012-12-6 10:13 编辑 ]
2楼
低压配电:3.1.12 采用剩余电流动作保护电气作为间接接触防护电气的回路时,必须装设保护导体。(强条)
防雷规范:6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。(强条)
民规:12.2.7 在同一低压配电系统中,当全部采用TN系统确有困难时,也可部分采用TT系统接地形式。采用TT系统供电部分均应装设能自动切除接地故障的装置(包括剩余电流动作保护装置)或经由隔离变压器供电。
大家有没感觉“前两条强条”与民规12.2.7所叙述有些出入还是我对规范理解的不透彻?
[
本帖最后由 jiayouxiaotu 于 2012-12-5 15:52 编辑 ]
回复
3楼
既然你的景观照明也是出自建筑物,那么有规范要求,要采用相同的系统吧。
回复
4楼
因为路灯是室外敷设,这样做是否算违反防雷接地规范强条,算不算违反低压配电规范强条?
回复
5楼
自己顶顶,希望有大虾对规范理解很透彻帮我分析下!
回复
6楼
再顶一下,需要解惑人啊
回复
7楼
还没人回啊,呼唤资深
回复
8楼
防雷规范:6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。(强条)
这是强调同一建筑物内,你路灯出自建筑物了,不算本建筑物。
低压配电:3.1.12 采用剩余电流动作保护电气作为间接接触防护电气的回路时,必须装设保护导体。(强条)
此保护导体不从电源点引来,是就地接地与灯具的金属外壳不带电的部位相连。
回复
9楼
“低压配电:3.1.12 采用剩余电流动作保护电气作为间接接触防护电气的回路时,必须装设保护导体。(强条)
此保护导体不从电源点引来,是就地接地与灯具的金属外壳不带电的部位相连。”
路灯TT接地,是每盏路灯金属外壳单独接地吧,每个回路若干盏灯这保护导体也若干,是不是不好取呢?
[
本帖最后由 jiayouxiaotu 于 2012-12-6 10:10 编辑 ]
回复
10楼
有二种做法,一种,每盏灯都接地,另一种就是从第一盏灯(电源接的第一个)接地起,从该处引出接地线,到其它灯的接地端子(要求是同一供电回路)
回复
11楼
你馈出TN-S,然后每个灯杆处PE线再次接地,即使总PE线有问题,也可以转换成TT系统。
回复