今天在监理例会上,给排水监理工程师说我们的工程中PVC排水管穿越屋面板时没有加装防水套管是不符合规范(我们是安装的普通钢套管,即钢管锯成的短管),谁能告诉我是哪本规范?哪条?(我找了一下设计规范和施工规范均没找到。)谢谢!
今天在监理例会上,给排水监理工程师说我们的工程中PVC排水管穿越屋面板时没有加装防水套管是不符合规范(我们是安装的普通钢套管,即钢管锯成的短管),谁能告诉我是哪本规范?哪条?(我找了一下设计规范和施工规范均没找到。)谢谢!
2楼
请高手支一下招哟,俺在线等你们的答案。再次感谢各位!
回复
3楼
塑料管通常是加设防水圈!
回复
4楼
我得找到相关规范来说服他!要不他叫我砸了重来,这事就大了哈!
回复
5楼
个人认为也就是在钢管上焊一个防水翼环而已,设计上只要不是柔性防水套管,让他找规范,否则不改.哈哈.
回复
6楼
关键是我防水翼环都没有焊,但就这他也没说清楚是在那本规范上有这规定。(设计在这方面没有做要求)
回复
7楼
可以去看看建排规范,
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件,以及穿越部件防火等级等要求设置阻火装置
回复
8楼
看看国标图集96S406第13页吧
说的很明白了
回复
9楼
大哥,我问的是防水套管,你给我说的阻火圈吧?不过也得谢谢你
回复
10楼
谢谢你,我按你说的在网易找到了这本图集,看后也知道是自己做错了。
回复