开口三角 检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了 另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
开口三角
检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?
请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了
另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
32楼
补充图1
回复
33楼
很专业,有问题时向你请教
回复
34楼
请问有QQ号码吗,有问题多多请教你啊!谢谢!
回复
35楼
汗......看糊涂了,我都开始怀疑我一直坚信的是错的了...
我是这样理解的:
对于直接接地系统:每相开口绕组的电压为100V,正常时电压为0,当单相接地时3U0=UA+UB+UC=100V
对于不接地系统:每相开口绕组的电压为100V/3V,正常时电压为0,当单相接地时3U0=UA+UB+UC=100V
狂汗....我错了吗???
回复
36楼
呵呵,谢谢了,学习了。:lol
回复
37楼
非直接接地系统,单相接地,另外两相升高到原来相电压的 根号3倍,那三相电压和为原来的三倍(120度),所以要得到100V的二次电压,就设置成100/3v了。。好像是这样子的
回复
38楼
学习学习:lol
回复
39楼
小电流接地系统的PT的辅助绕组额定电压是100/3V,大电流接地系统的PT的辅助绕组是100V。小电流接地系统电网单相接地时,最大开口电压理论值为100V,大电流接地系统在中性点不接地时,单相接地时最大开口电压理论值为300V。
回复
40楼
看来还是没有一个定论呀
回复
41楼
无法下呀,望4楼看一下:Q
回复