开口三角和消谐装置的问题
bingjinyub
bingjinyub Lv.3
2007年08月21日 18:35:11
来自于继电保护
只看楼主

开口三角 检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了 另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??

开口三角
检测的是单相对地吧 如果发生单相对地 开口三角电压为100还是300?另外 开口三角检测的是 PT二次还是一次?
请高手指教 最好有图的 以前画过 但是忘了

另外 在开口三角的开口处并联消谐装置 这个装置的工作原理是什么 他可以消除PT二次 还是一次 的谐波??
免费打赏
sushibo4321
2008年01月13日 10:42:40
32楼
补充图1
回复
zhangjifeng_1977
2008年01月16日 22:25:17
33楼
很专业,有问题时向你请教
回复
sofarliu
2008年05月17日 23:13:53
34楼

请问有QQ号码吗,有问题多多请教你啊!谢谢!
回复
jintian99
2008年05月21日 18:45:46
35楼
汗......看糊涂了,我都开始怀疑我一直坚信的是错的了...
我是这样理解的:
对于直接接地系统:每相开口绕组的电压为100V,正常时电压为0,当单相接地时3U0=UA+UB+UC=100V
对于不接地系统:每相开口绕组的电压为100V/3V,正常时电压为0,当单相接地时3U0=UA+UB+UC=100V

狂汗....我错了吗???
回复
cqtino
2008年07月09日 14:54:29
36楼
呵呵,谢谢了,学习了。:lol
回复
benllj
2008年08月14日 17:27:42
37楼
非直接接地系统,单相接地,另外两相升高到原来相电压的 根号3倍,那三相电压和为原来的三倍(120度),所以要得到100V的二次电压,就设置成100/3v了。。好像是这样子的
回复
caiweifeng1981
2008年09月05日 19:26:46
38楼
学习学习:lol
回复
stone-sc
2008年09月10日 00:03:28
39楼
小电流接地系统的PT的辅助绕组额定电压是100/3V,大电流接地系统的PT的辅助绕组是100V。小电流接地系统电网单相接地时,最大开口电压理论值为100V,大电流接地系统在中性点不接地时,单相接地时最大开口电压理论值为300V。
回复
maxinquan
2008年09月10日 08:51:31
40楼
看来还是没有一个定论呀
回复
shd1983
2008年09月11日 12:41:40
41楼
无法下呀,望4楼看一下:Q
回复

相关推荐