13层住宅供暖
weskay
weskay Lv.5
2007年08月21日 16:30:06
来自于采暖供热
只看楼主

请教,13层供暖还要考虑垂直失调啊?系统是不是设成立管入户啊?嗯,小高层设计需要注意什么呢?新手请教..谢谢....

请教,13层供暖还要考虑垂直失调啊?
系统是不是设成立管入户啊?
嗯,小高层设计需要注意什么呢?新手请教..
谢谢....
免费打赏
sjzri
2007年08月21日 17:53:51
2楼
13层供暖要考虑垂直失调,计算管径。是设成立管入户,可以到图纸版块下载几套图纸参考一下
回复
ljp-0923
2007年08月21日 19:20:32
3楼
13层是不是几得分层设置了啊?
回复
sjzri
2007年08月21日 20:50:56
4楼
如果是纯住宅,39米不用分区
回复
rrx9401
2007年08月22日 09:01:28
5楼
还有立管要注意加补偿器,这一点很重要。
也可以分区供暖!!
回复
somebody665
2007年08月22日 15:39:34
6楼
建议采用三立管系统(同程),这样采暖效果很好
回复
mo_rubin
2007年08月24日 23:07:40
7楼
13层分许计量住宅不用分区,但最好做同程,立管也不用补偿,因为伸缩两不到40mm
回复
weskay
2007年08月30日 14:47:27
8楼

谢谢啊
我看看呢
回复
hvac_ssq
2007年09月03日 16:31:53
9楼
13层 一般要分区吧
回复
wangg989111
2007年09月04日 17:21:50
10楼

考虑分户计量或分户控制,系统应该分单元设计立管分层入户。
回复
waihuan012
2007年09月09日 00:08:00
11楼
废话!人家问你分不分区呢! 
不分!
回复

相关推荐