紧急求助:400V配电柜母线排多处放电,跪求大侠分析.
ecsxian
ecsxian Lv.2
2012年12月04日 21:55:36
只看楼主

事故当天有雷雨电气,断路器供电的负载如UPS,EPS,变频器以及所连接的浪涌保护器都没有损坏,现场也没发现配电柜中有物体坠落。该配电柜位于二楼,断路器下口垂直通向一层变压器。疑问:1.母线多处放电,为何其负载以及浪涌保护器没有损坏? 2.已经安装了浪涌保护器,为何还会出现放电现象?浪涌保护器是否起到了吸收浪涌的作用?(浪涌保护器经检测为合格) 3.这种多处放电现象到底是什么原因造成的?

事故当天有雷雨电气,断路器供电的负载如UPS,EPS,变频器以及所连接的浪涌保护器都没有损坏,现场也没发现配电柜中有物体坠落。
该配电柜位于二楼,断路器下口垂直通向一层变压器。

疑问:1.母线多处放电,为何其负载以及浪涌保护器没有损坏?
2.已经安装了浪涌保护器,为何还会出现放电现象?浪涌保护器是否起到了吸收浪涌的作用?(浪涌保护器经检测为合格)
3.这种多处放电现象到底是什么原因造成的?

IMG_2369.JPG


IMG_2370.JPG


IMG_2372.JPG


IMG_2374.JPG


IMG_2375.JPG

免费打赏
dian_xiao_er
2012年12月05日 10:15:41
2楼
这么大的间距,而且该处位置非连接或绝缘支撑处,400V正常情况下是不应该放电的,如你所说,个人推断一定是有什么东西导致短路了!

开关跳闸了吗,跳的是哪一级开关呢,有哪些开关动作

[ 本帖最后由 dian_xiao_er 于 2012-12-5 10:21 编辑 ]
回复
dian_xiao_er
2012年12月05日 10:18:29
3楼
至于为什么会出现多处放电,是因为短路时会出现浪涌电流,产生冲击,出现放电的情况,真正出问题的应该只有一处
回复
zzh_07dyx
2012年12月05日 10:18:53
4楼

测母线间的绝缘及对地的绝缘。
回复
waiyanyan1314
2012年12月05日 10:28:24
5楼
也有可能湿气太大,可以加套绝缘套管
回复
ecsxian
2012年12月05日 11:10:34
6楼
负载没有跳闸的,当时该断路器有告警,但没跳闸
回复
snjjso797
2012年12月05日 12:30:02
7楼
从图片上可以看出,断路器进出线铜排都有放电现象,唯一可以找的原因就是配电柜所处的环境,测一测湿度,综合一下当时的室温等
回复
zsy964.com
2012年12月05日 13:53:05
8楼
个人觉得应该是温度问题
回复
3288124
2012年12月05日 16:07:03
9楼
会不会有什么其他二次回路引起的弧光短路??
回复
lingxuct
2012年12月05日 16:23:09
10楼
猜想:

1、潮湿; 2、封堵不到位,室外潮湿空气流入室内; 3、清扫不按时,灰尘+潮湿,击穿放电; 4、巡检不到位,应发现的问题没及时发现; 5、管理不到位,制度是否齐全,执行是否到位?
回复
zhangye_999
2012年12月05日 16:43:17
11楼
配电室湿度太大
回复