新手求教关于变压器能否再增加负载问题?
xiaolin442002
2012年12月04日 20:36:00
来自于变压器
只看楼主

现有一台10/0.4KV,630KVA的变压器,用电高峰期最大高压开关柜电流为30A,现在计划将一家5层楼酒店(75间客房),配有会议室,宴会厅,请大家帮计算能否带动就店,是否需要增容?谢谢!

现有一台10/0.4KV,630KVA的变压器,用电高峰期最大高压开关柜电流为30A,现在计划将一家5层楼酒店(75间客房),配有会议室,宴会厅,请大家帮计算能否带动就店,是否需要增容?谢谢!
免费打赏
redsky2000
2012年12月05日 10:11:35
2楼
大概估算下:目前高峰期高压侧30A,功率=1.732*30A*10kV=519.6kW
酒店客房按4kW/间,加上会议室,宴会厅等,不知具体规模,大概估算 4kW*75+50=350KW
519.6+350=869>630
即使考虑变压器过负荷能力,也很难满足用电高峰期使用。
回复
xiaolin442002
2012年12月05日 11:42:17
3楼
谢谢!高压侧的表高峰时显示为20-30A,
回复
xyz13574548044
2012年12月05日 17:28:32
4楼

酒店里每个房间应该都有:空调,麻将桌,照明,会议室:加几台电脑;
估计着算吧
回复
xyz13574548044
2012年12月05日 17:30:02
5楼
还有热水器;;
回复
lingxuct
2012年12月05日 22:24:56
6楼
我用笨办法计算一下:

每间客房一台小空调7A,其他电视照明用3A,共10A,10X75/3=250A(三相分均计算)

会议室,宴会厅,应该还有厨房吧?还有近650A电流可用,个人认为630KVA变压器可以。
回复
电气交流
2012年12月05日 22:59:12
7楼
这样算,每个房间4kw,一共300kw,同时系数0.4,150kw!

加上厨房,宴会厅,会议室等等,这些对空调要求高,应该有50kw左右了。

630的变压器,有一定的风险了!
回复
啊橙
2012年12月06日 08:52:13
8楼
看看大家讨论...
回复
pyz521
2012年12月07日 09:40:41
9楼
学习讨论、、、