现有一台10/0.4KV,630KVA的变压器,用电高峰期最大高压开关柜电流为30A,现在计划将一家5层楼酒店(75间客房),配有会议室,宴会厅,请大家帮计算能否带动就店,是否需要增容?谢谢!
现有一台10/0.4KV,630KVA的变压器,用电高峰期最大高压开关柜电流为30A,现在计划将一家5层楼酒店(75间客房),配有会议室,宴会厅,请大家帮计算能否带动就店,是否需要增容?谢谢!
2楼
大概估算下:目前高峰期高压侧30A,功率=1.732*30A*10kV=519.6kW
酒店客房按4kW/间,加上会议室,宴会厅等,不知具体规模,大概估算 4kW*75+50=350KW
519.6+350=869>630
即使考虑变压器过负荷能力,也很难满足用电高峰期使用。
回复
3楼
谢谢!高压侧的表高峰时显示为20-30A,
回复
4楼
酒店里每个房间应该都有:空调,麻将桌,照明,会议室:加几台电脑;
估计着算吧
回复
5楼
还有热水器;;
回复
6楼
我用笨办法计算一下:
每间客房一台小空调7A,其他电视照明用3A,共10A,10X75/3=250A(三相分均计算)
会议室,宴会厅,应该还有厨房吧?还有近650A电流可用,个人认为630KVA变压器可以。
回复
7楼
这样算,每个房间4kw,一共300kw,同时系数0.4,150kw!
加上厨房,宴会厅,会议室等等,这些对空调要求高,应该有50kw左右了。
630的变压器,有一定的风险了!
回复
8楼
看看大家讨论...
回复
9楼
学习讨论、、、
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)