正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介: 1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。 2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。 3.污水处理站管理房内,动力设备为: a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8 b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8 c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6
正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介:
1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。
2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。
3.污水处理站管理房内,动力设备为:
a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8
b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8
c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6
d板框污泥脱水机1.5KW(一台),利用系数取0.4
4.清水池动力设备
a反冲洗泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.4
b消防泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.2
5废水池动力设备
a污泥泵 1.5KW (两台 一用一备),利用系数取0.4
6.污水处理池动力设备
a内回流泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8
b污泥回流泵 0.3KW(一台),利用系数取0.8
c污泥泵 1.5KW(一台),利用系数取0.4
d污水提升泵0.55KW (两台 一用一备),利用系数取0.8
e中间水池泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8
以前没有做过杆上变压器的配电 现在有几个疑问:
1 污水处理站 留有配电间,杆变低压侧配电 用不用 做配电柜(根据以上负荷)
2 如果只做配电箱,动力配电箱与照明配电箱如何分开,能不能给个配电方案?
3 粗略计算了下 污水处理站的计算负荷 Pjs=40KW ,采用康明斯伟力柴油发电几组做为备用电源
应该采用多大的柴油发点几组?
问题有点繁琐 请各位高手 帮帮忙
12楼
学习了,不错呢
回复
13楼
污水处理工程明确规定为二级负荷,一般都采用双回路供电,不过你这个负荷确实不大,采用柴油发电机好像也可以。
1、配电柜和控制柜还得做,因为涉及到很多电动机的控制。
2、动力和配电可以放在一起,但是必须要考虑电压降对照明的影响,一般如果电动机的功率很小,启动时冲击不大,可以把两者放在一起。
3、这里面除了一般照明,应急照明、工艺动力设备都应该按照二级负荷考虑,选取柴油发电机的时候应能带动全部二级负荷。
回复
14楼
晕。。。就是啊,,怎么又冒这么多东西来了。。
综合起来你这样的工程至少得3-4台动力柜+补偿柜,
鼓风+反冲洗风连前面的你用200kW左右的得了。。。
怎么办公楼跟机修车间又算近来了?
回复
15楼
感谢大家留言
这两天我又问了我一个做电气的朋友,给了些意见给大家分享下:
首先,先说下这个工程
这是一个垃圾填埋厂的工程,用电负荷主要分三部分 综合办公楼用电负荷 机修间用电负荷 污水处理站用电负荷
综合办公楼和机修间负荷 按三级负荷考虑,污水处理站负荷按二级负荷考虑
杆上变压器位置选在综合办公楼附近
供电方案如下:
1、综合办公楼留有配电间,在配电间做主接线柜AA1、电容补偿柜AA2、出线柜AA3,出线柜分三个回路,一回路供办公楼用电、二回路供机修间用电、三回路供污水处理站用电。
2、在综合办公楼及机修间分别做 配电箱与出线柜AA3连接。
3、污水处理站做一个双电源自动切换柜AA4,分别与出线柜AA3、柴油发电机组连接;备用电源仅供污水处理站全部负荷。
4、计量采用高压计量。
回复
16楼
因是双回路在设计中要注意两个回路互锁的问题。
回复
17楼
就算用250KVA的变压器容量用得着高供高计吗?
回复
18楼
我觉得你最好单申请一路10KV电源吧。。。。
回复
19楼
你这些负荷加起来160的变压器肯定不够,仅污水站和风机就已经160了,因办公楼和机加工不知规模所以也不敢说需多大变压器。其余问题前面已解决很好了
回复
20楼
配电柜肯定要了,还有补偿柜,紫油的联络柜都要吧。
回复
21楼
不是所有污水处理站的动力负荷都是二级负荷的。进水泵及曝气风机是,其他都可以不是。