污水处理站 供电方案问题
wuxing225
wuxing225 Lv.6
2012年12月04日 17:28:43
只看楼主

正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介: 1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。 2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。 3.污水处理站管理房内,动力设备为: a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8 b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8 c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6

正在做一个污水处理站的配电,有些问题想请问各位帮忙解答下,下面是情况简介:
1.污水处理站,供电电源为杆上变压器。变压器容量为160KVA,污水处理站负荷仅是变压器的部分负载。
2.污水处理站管理房内,照明及空调负荷Pe=5.8KW。
3.污水处理站管理房内,动力设备为:
a 原水提升泵2.2KW(两台 一用一备),利用系数取0.8
b循环水泵18.5KW(一台),利用系数取0.8
c清洗泵2.2KW(一台),利用系数取0.6
d板框污泥脱水机1.5KW(一台),利用系数取0.4
4.清水池动力设备
a反冲洗泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.4
b消防泵 15KW (两台 一用一备),利用系数取0.2
5废水池动力设备
a污泥泵 1.5KW (两台 一用一备),利用系数取0.4
6.污水处理池动力设备
a内回流泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8
b污泥回流泵 0.3KW(一台),利用系数取0.8
c污泥泵 1.5KW(一台),利用系数取0.4
d污水提升泵0.55KW (两台 一用一备),利用系数取0.8
e中间水池泵 1.1KW (两台 一用一备),利用系数取0.8
以前没有做过杆上变压器的配电 现在有几个疑问:
1 污水处理站 留有配电间,杆变低压侧配电 用不用 做配电柜(根据以上负荷)
2 如果只做配电箱,动力配电箱与照明配电箱如何分开,能不能给个配电方案?
3 粗略计算了下 污水处理站的计算负荷 Pjs=40KW ,采用康明斯伟力柴油发电几组做为备用电源
应该采用多大的柴油发点几组?
问题有点繁琐 请各位高手 帮帮忙
免费打赏
电气交流
2012年12月04日 22:56:04
2楼
选择200kW柴油机,杆上变压器高压侧安装避雷器,低配室单独设置!
回复
电气交流
2012年12月04日 22:56:26
3楼
高压侧安装保险!
回复
wuxing225
2012年12月05日 09:19:09
4楼
污水处理站的负荷 为 二级负荷,其计算负荷Pjs为40KW,选用200KW的发电几组不会太大吧??
回复
电气之家
2012年12月05日 10:36:04
5楼
市政污水处理站的负荷 为 二级负荷,柴发应能带动所有二级负荷,我大致计算了下你的负荷为60KW,不到点,选80KVA柴发一台,可满足运行
回复
红苹果
2012年12月05日 10:54:08
6楼
1、配电柜当然要。。
2、免
3、同意楼上版主的选80kW左右的足够了。。
回复
wuxing225
2012年12月05日 11:10:40
7楼
非常感谢各位回答,看到留言,"柴发应能带动所有二级负荷" 我突然想到还有个大的负荷没有算到二级负荷内,鼓风机房 还有两台风机,鼓风机房 距离 污水处理站管理房较近,考虑从污水处理站接电。
鼓风机房内动力设备:1号风机55KW 2号反冲洗风机45KW(均为变频启动)
麻烦各位再帮忙 算算 采用多大的柴油发电机组!
回复
wuxing225
2012年12月05日 11:34:37
8楼
原帖由 jsguxin_cn 于 2012-12-5 10:54 发表
1、配电柜当然要。。

问题补充:
既然需要做配电柜,由于动力设备较多,每个柜最多设置多少回路合适?一个柜能否做得下?补偿柜是不是也要加上?
还有计量的问题,由于厂区还有 综合办公楼用电(Pjs=43KW)以及 机修间用电(Pjs=23KW),综合办公楼和机修间距离污水处理站较远,大概有200米左右,计量采用高压计量还是低压计量?
由于鼓风机房工艺变化,风机功率增大,以前160KVA变压器容量应该小了,应该增大容量。
回复
yixijian
2012年12月05日 14:32:13
9楼
高压侧安装保险!。。。。。。。
回复
永无止境
2012年12月05日 14:47:09
10楼
越加东西越多了。还得仔细看看才行呢。
回复
lb860501
2012年12月05日 19:14:13
11楼
160KVA的变压器确实小了,根据你提供的数据变压器应选择250KVA,康明斯的发电机选择200KVA(考虑停电状态下,并不是所有的设备都需要运行)。配电柜的话肯定是需要的,具体配电柜中有多少路,要看你电柜的尺寸, 照明系统需单独配一个电柜。
具体柜内电气器件的选型参考一下以往的数据即可。低压侧需配备一把总断路器。如果经济条件允许的话,最好是配电容柜。
回复

相关推荐