我们公司的一个客户,他那边风机盘管电机老是烧坏,有两台冒烟,一台漏电。现场电源电压为229V,接线端子良好。 电机型号 YSK空调器用电动机 220V 50HZ 40W 0.48A 4P E级 高中低三速电机 江苏常州产 电容型号 CBB61 2.5uF正负5% DB-C 450VAC 50/60HZ SHPO25/70/21 品牌PinGe 请各位网友帮忙分析一下原因。 先谢了!
我们公司的一个客户,他那边风机盘管电机老是烧坏,有两台冒烟,一台漏电。现场电源电压为229V,接线端子良好。
电机型号 YSK空调器用电动机 220V 50HZ 40W 0.48A 4P E级 高中低三速电机
江苏常州产
电容型号 CBB61 2.5uF正负5% DB-C 450VAC 50/60HZ SHPO25/70/21 品牌PinGe
请各位网友帮忙分析一下原因。 先谢了!
2楼
补充一下 电机都是在运行当中冒的烟,电机拆开以后发现电容有冒泡,开裂现象。机组24小时运转。
回复
3楼
有做中央空调的朋友吗,本公司长期供应风机盘管,价格优惠,质量上乘.FP-34WA 370元/台 FP-51WA 450元/台 FP-68WA 480元/台 FP-85WA 520元/台 FP-102WA 570元/台 FP-136WA 840元/台 FP-170WA 920元/台 FP-204WA 980元/台 FP-238WA 1130元/台有需要的朋友联系;13326271550 可以来厂考察备注:此价格为不含运费、不含税.1年质保
销售 13326271550
联系人;李宁
电话:13326271550
网址
http://china.alibaba.com/company/detail/sbps115.html
回复
4楼
电压正常,不是电机质量不好了,换个别的公司生产的试试吧
回复
5楼
电容每次都相同坏吗?电容和电机功率是否合适,你应该查查,还有就是电机的绝缘漆没有好
回复
6楼
电容和电机功率是否合适,电源有没有问题?
回复
7楼
是不是把风机电机的出线端搞错了。哈哈,不知道这五根线的作用的人多的是。也就是说:很多老师只会比着原来的线,一种颜色和同种颜色去连接。如果厂家不按原来的规律来出线,这就麻烦来了。
回复
8楼
7楼正解。没别的原因。接线错误。
回复