【分享】万达广场地下室见闻
leisenlei
leisenlei Lv.4
2012年12月04日 16:16:28
来自于建筑施工
只看楼主

由于本人地下室施工毫无经验,初到万达广场施工现场,分享现场图片,求各位大神指教指教止水钢板位置,铁丝网具体专业术语叫什么止水钢板位置钢筋应如何焊接基坑内部分防水卷材未加保护层,有什么影响抗浮锚杆处,三根钢筋不见了,取而代之的事这跟玩意,这是钢管还是什么,这个可以替代吗,为什么[ 本帖最后由 leisenlei 于 2012-12-4 16:26 编辑

由于本人地下室施工毫无经验,初到万达广场施工现场,分享现场图片,求各位大神指教指教
止水钢板位置,铁丝网具体专业术语叫什么
止水钢板位置钢筋应如何焊接
基坑内部分防水卷材未加保护层,有什么影响
抗浮锚杆处,三根钢筋不见了,取而代之的事这跟玩意,这是钢管还是什么,这个可以替代吗,为什么
IMG_0196.JPG
IMG_0197.JPG
IMG_0198.JPG
IMG_0199.JPG
IMG_0200.JPG
IMG_0201.JPG
IMG_0202.JPG
IMG_0203.JPG
IMG_0204.JPG
IMG_0205.JPG

[ 本帖最后由 leisenlei 于 2012-12-4 16:26 编辑 ]

IMG_0196.JPG


IMG_0197.JPG


IMG_0198.JPG


IMG_0199.JPG


IMG_0200.JPG


IMG_0201.JPG


IMG_0202.JPG


IMG_0203.JPG


IMG_0204.JPG


IMG_0205.JPG

免费打赏
混在东北
2012年12月09日 21:33:31
22楼
那个东西叫快易收口网。。一般用在后浇带,施工缝处,号称可以不用凿毛了。。
防水卷材未加保护层,个人认为容易在施工中破坏防水。。
回复
chuannongtzn
2012年12月10日 09:13:55
23楼
学习了
回复
老侠
2012年12月10日 09:50:29
24楼
很是不规范,防水不保护难免不被破坏
回复
lizonfan123323
2012年12月10日 10:23:55
25楼
万达的产品确实不咋地!
回复
我本平凡
2012年12月10日 11:09:05
26楼
貌似很强大的样子。
回复
尾巴儿
2012年12月10日 12:49:36
27楼
不能不说万达二十四载的发展真的很厉害,昆明西山区这边正在建万达广场。很好的项目,都想接触。
回复
geguangzong
2012年12月10日 13:32:55
28楼
万达就那熊样,要进度不要质量
回复
zjw59690634
2012年12月10日 15:16:43
29楼
第一张图片的网叫:快易收口网;
第二张图片:止水钢板的凹面应在迎水面,用来固定止水钢板的钢筋应焊在背水面,图上的做法是正确的;
第三张图片:防水层的保护层的作用就是保护防水卷材的完整性,如果你能 确保防水卷材的完整性,确实不易施工的部位,也可以省。呵呵,建设单位不找你麻烦就好了!
锚杆桩那个图片:钢筋是被割掉的呀,那个感觉不像是钢管啊,上边还带有丝口,难道你们工地是采用上边拧上去一个东东,相当于机械锚固的样子?
回复
david376100423
2012年12月10日 16:35:32
30楼
你们那里的监理太酱油了。。
施工单位把监理关系做通了。
谈下我的2点看法,
1:防水保护层是保护防水卷材不被钢筋搓破,没防水保护层监理不应该让浇结构混凝土。
2:抗浮锚杆那里的钢筋时被割了,要说1根锚杆的钢筋没有问题也不大,但是监理也应该让施工单位焊接3根钢筋弯成90度做成设计要求才对。
回复
wjbky123
2012年12月10日 17:03:13
31楼
据我所知,万达项目都是把进度放在第一位的,有这样的质量不足为奇啊!再大的施工单位,项目部也是有良莠之分的,管理观念和指导思想不改变,如何做出好的产品来。