110KV主变电所的主变出线断路器怎么选?
ql1020
ql1020 Lv.2
2007年08月20日 18:25:33
来自于断路器
只看楼主

110/35KV主变容量为31.5MVA35KV侧的出线短路器的电流怎么计算??

110/35KV主变容量为31.5MVA
35KV侧的出线短路器的电流怎么计算??
lingxuct
2007年08月21日 05:08:06
2楼
31.5/(1.732*35)=0.52KA (额定值) 断路器额定值要大于它

分断能力要从系统参数计算,主变只用Uk%
回复
ql1020
2007年08月21日 08:32:05
3楼
我看图纸上选的都是1250A的
是不有点大呢??
回复
ql1020
2007年08月22日 15:34:12
4楼
怎么又没人了??
回复

相关推荐

APP内打开