TMPDSY——电容器与无源滤波 无源滤波——使用电容器与电抗器串联组成谐振回路,是应用最广泛的谐波治理技术。MPDSY电容器凭借在滤波领域中的优异表现,已成为胜业电容器的一大特色。 TMPDSY更适合用于无源滤波系统: ○ 尺寸小,安装简单。○ 多种接线方式,灵活方便。○ 性能稳定,容量下降小,长期工作滤波效果不会降低。○ 过电流能力超强,最大可达到2.5In。
无源滤波——使用电容器与电抗器串联组成谐振回路,是应用最广泛的谐波治理技术。MPDSY电容器凭借在滤波领域中的优异表现,已成为胜业电容器的一大特色。
TMPDSY更适合用于无源滤波系统:
○ 尺寸小,安装简单。
○ 多种接线方式,灵活方便。
○ 性能稳定,容量下降小,长期工作滤波效果不会降低。
○ 过电流能力超强,最大可达到2.5In。
○ 防爆性能优良,安全可靠。
电抗器及控制器
★ 为了保证滤波效果及可靠性,建议选配胜业公司的电抗器和控制器:
○ LCSY串联滤波电抗器,专为滤波电路设计。
LCSY 额定电压 / 电容器容量 / 电抗率 如LCSY 480/30/5.5
○ JS-JKFB型控制器
技术支持——为客户创造附加的价值
○ 建立了完善的售前/售后服务体系,使客户无后顾之忧。
○ 提供完整的解决方案,包括现场测量、设计、选型等服务。
○ 协助客户进行招标前期的选型、报价、质量保证等工作。
应用示例
某机场助航灯光供电系统经常出现电容器烧毁、跳闸停电等事故,经分析为电网中谐波所致。现场测量的电流频谱数据如下:
谐波次数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
谐波电流
100% 5.3% 23.2% 3.4% 35.7% 2.0% 18.4% 1.4% 0.8% 1.1% 4.4%
根据谐波数据及成本等综合考虑,滤波装置中设3、5次滤波回路,可滤除3次、5次谐波及一部分7次谐波,并兼有无功补偿作用。
电容器、电抗器选型:
滤波回路 电容器 电抗器
3次 TMPDSY0.525-34.5-3 LCSY 525/34.5/12.5
5次 TMPDSY0.48-30-3 LCSY 480/30/5.5