请教小区变压器总容量
lxxinxiao
lxxinxiao Lv.2
2007年08月20日 15:29:06
来自于变压器
只看楼主

我们的一个小区期工程,所有住户数量为856户,按每个用户8KW的标准用电量计算,请问用多大总容量的变压器.如何计算出来的.整个小区建成有2170户,每户也按8KW的标准用电量计算,现在又得用多大总容量的变压器???请各位高手给指教

我们的一个小区期工程,所有住户数量为856户,按每个用户8KW的标准用电量计算,请问用多大总容量的变压器.如何计算出来的.整个小区建成有2170户,每户也按8KW的标准用电量计算,现在又得用多大总容量的变压器???请各位高手给指教
免费打赏
lingxuct
2007年08月20日 18:11:52
2楼
8/0.85*856=8056.5KVA

8056.5*0.4=3223KVA (用2台1600KVA)

8/0.85*2170=20423.5KVA

20423.5*0.4=8170KVA (用5台1600KVA)根据小区情况布置
回复
cz13306196492
2007年08月21日 08:37:39
3楼
不知道0.85和0.4是什么意思啊?
哪里能查得到相关的数据啊
回复
lxxinxiao
2007年08月21日 10:20:38
4楼
先在这里谢谢,!!
小区的最高峰的同时使用率采用0.4的系数吗?根据设计手册的要求吗?不考虑负载率吗?
回复