措施上,应急照明、道路照明、警卫照明的电压偏差允许值为5%和-10%,但措施上又有一条是照明分支线不宜超过2%,这怎么理解?我现在做的是应急照明,电压偏差允许值按5%取还是按2%?请各位高手指点.
措施上,应急照明、道路照明、警卫照明的电压偏差允许值为5%和-10%,但措施上又有一条是照明分支线不宜超过2%,这怎么理解?我现在做的是应急照明,电压偏差允许值按5%取还是按2%?
请各位高手指点.
2楼
请各位高手指点
回复
3楼
怎么没人回答呀?
回复
4楼
学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中学习中
工厂中电压偏差一般应控制在+-5%以内。
回复
6楼
警卫照明的电压偏差允许值为5%和-10%,指的是总的电压偏差。措施上又有一条是照明分支线不宜超过2%。并不矛盾。总的电压偏差分布在变压器、总干线、分支电缆、分支线上。