框架梁计算高度
forrest_ljw
2007年08月20日 09:44:11
只看楼主

框架梁相交时,又有斜梁交错在一起,按结构梁钢筋相互穿插的原理,将减少主梁和主要次梁的计算有效高度,请问,如何从实际和理论的角度最大限度的满足设计要求??

框架梁相交时,又有斜梁交错在一起,按结构梁钢筋相互穿插的原理,将减少主梁和主要次梁的计算有效高度,请问,如何从实际和理论的角度最大限度的满足设计要求??
免费打赏
ougaogong
2007年08月20日 11:14:20
2楼
梁较矮,受力钢筋较粗时,此影响尤其显著。我认为此时设计时应该考虑此影响,如两向长宽比较大,则可注明长短跨方向的钢筋位置。
如跨度接近,则应考虑钢筋叠加造成保护层增加,梁有效高度减小的影响。我一般是调整保护层厚度,或者在平法的时候放大支座钢筋来实现的。
回复
forrest_ljw
2007年08月20日 16:05:34
3楼
thank!!
回复
tian-kou
2007年08月21日 21:53:49
4楼
同感!做过一个邮政办公厅大楼,沿街转角布置,框架梁拐角处呈放射设置,共有五根梁於框架柱处交接,板厚110毫米,可想而知该处板厚要有多高了?与设计探讨,只是把板厚增加了事,好象也没考虑梁的有效高度似的?心存疑虑也没深究?还是照办。提起倒想起来了,到底该加板厚或是梁高呢?
回复
子龙赵
2007年08月21日 21:59:00
5楼
应该考虑保护层对截面的影响,否则就减小了结构的安全系数。
回复
anpingt
2007年08月21日 23:09:05
6楼
规范规定一个节点上的梁最多只能有六根,当多于六根时,这个时候最好在节点周围加一个圈梁,使那些次梁均搭接在这个圈梁上,这是通常的做法