GG1A开关柜
escapee
escapee Lv.2
2007年08月20日 09:37:48
只看楼主

最近有个项目用到GG1A型柜子,想问一下各位做开关柜的朋友这种柜子里能配现在KYN28中的断路器吗?

最近有个项目用到GG1A型柜子,想问一下各位做开关柜的朋友这种柜子里能配现在KYN28中的断路器吗?
免费打赏
daesales@co163
2007年08月20日 09:45:45
2楼
GG1A是最老的固定式开关柜,断路器是固定安装的;KYN28A是中置柜。断路器是可抽出手车式,原则上将底盘车拆除后就可以。但GG1A有自己固有的特点和断路器安装方式。不建议用KYN28A的东东。
回复
sushibo4321
2007年08月20日 13:55:36
3楼
可以吗
只要把断路器手车式改为固定式即可
但是两柜体的结构相差甚远
回复
迎风沐雨
2007年08月20日 22:32:52
4楼
可用固定式VS1,但须把大轴加长,以解决连锁,麻烦。
回复
wz20060217
2007年08月21日 07:44:58
5楼
可以用固定的VS1断路器,机械连锁自已配!!
回复
liu630
2007年08月21日 11:02:15
6楼
以前见过GG1A的柜子安装真空开关的,可以找厂家咨询一下。
回复
liu630
2007年08月21日 11:10:23
7楼
以前见过GG1A的柜子安装真空开关的,可以找厂家咨询一下。
回复
gjc1788
2007年08月21日 15:08:51
8楼
现在的这些柜子配什么样的开关好象没有什么明显的区别,好象都可以用的哟
不如说现在的XGN2和GG1A 做出来的样子好多都一样的哟
回复
escapee
2007年08月22日 09:41:39
10楼
多谢各位哈,之前看过一个帖子,好像有位达人说GG1A虽然老,但是不会被淘汰,有些老用户就是喜欢用这种。现在真是验证了
回复
zsw5073
2008年07月04日 17:18:36
11楼
可以用固定式真空断路器,记得订货时要断路器厂家将跳闸联锁和主轴加长伸出断路器,以便解决机械连锁!
回复
xianliangli
2008年07月04日 20:30:51
12楼
XGN2可以用VS1-12固定式的断路器,GG1A联锁加不起来的!