现有一个约600多户的居民小区和一个五层楼的酒店(酒店约100间客房,配备冷暖空调),原有一个630KVA的变压器,请问该变压器能否适合利用,如果可以不计划增容了,直接用原变压器)?谢谢。
现有一个约600多户的居民小区和一个五层楼的酒店(酒店约100间客房,配备冷暖空调),原有一个630KVA的变压器,请问该变压器能否适合利用,如果可以不计划增容了,直接用原变压器)?谢谢。
2楼
肯定不够,每户6kW,同时系数0.4!
酒店,冷暖空调,每个房间3kw,同时系数0.5!
回复
3楼
放大一倍,至少!
回复
4楼
请问可以给个详细的计算吗?
回复
5楼
可以给个详细计算吗?
回复
6楼
回复
7楼
大概估算下:酒店客房按4kW/间,加上会议室,宴会厅等,不知具体规模,大概估算 4kW*100+50=450KW
居民按6kW/户,600*6=3600kW,现在家电像电饭煲,电炒锅,柜式空调一类还是费电。
考虑各种系数,变压器过负荷能力等因素,也很难满足用电高峰期使用。
回复
8楼
住宅按基本型4KW/户
4KW*600户=2400KW 同时系数选推荐值0.35
光住宅 选择变压器容量就得在1250KVA
酒店 100个单间无法计算
回复
9楼
这个肯定不够,要具体算的话信息不足。居民住宅比较固定,按楼上的算差不多了,酒店还要考虑配套设施的用电。
回复
10楼
谢谢,我们现在约600居民用户采用的是630KVA变压器,高峰时,高压侧电流为30A
回复