成套设备在工程结算时是否应计取调试费呢?
zxxd
zxxd Lv.2
2007年08月19日 21:34:06
只看楼主

例如中置柜,环网柜,直流盘以及一些低压柜!是否计取如中央信号装置调试,母线系统调试,电容器调试,送配电系统调试?望指教!

例如中置柜,环网柜,直流盘以及一些低压柜!
是否计取如中央信号装置调试,母线系统调试,电容器调试,送配电系统调试?
望指教!
免费打赏
zhangnianchun
2007年08月20日 18:22:08
2楼
5、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。
6、一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工程的供电调试按下列规定:
(1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应 的“配电设备系统调试”子目。
(2)每个用户房间的配间箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。
(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。
7、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准,多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。

8、干式变压器,执行相应容量变压器调试子目乘以系数0.8。

9、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下:
(1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。
(2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
(3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器如数计算。
(4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算。
(5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。
(6)失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。
(7)失磁保护,按所保护的电机台数计算。
(8)变流器的断流保护,按变流器台数计算。
(9)小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。
(10)保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。
10、自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下:
(1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器、计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。
(2)线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。
(3)自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。
(4)同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。
(5)蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。
(6)周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计算。
(7)变送屏以屏的个数计算。
(8)中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调式系统计算工程量。
(9)事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。
回复
糊仙
2007年08月21日 17:06:35
3楼
定额里面的调试项目,我估计好多编定额的都不知道是什么东西
回复
糊仙
2007年08月22日 20:19:52
4楼
比如小电流接地,在民用配电中根本就用不上,那是变电站才可能用的,而涉及变电站只可能用电力定额
回复
zxxd
2007年08月31日 09:45:45
5楼
谢谢2楼的!
这几天看说明,看的头晕!
回复