请教地上6米高无窗的小车库通风问题
鸿太
鸿太 Lv.3
2007年08月19日 18:04:22
来自于通风排烟
只看楼主

高寒地区,地上车库,建筑面积900m2,6m高,37m长,24m宽,无窗,31台小车位,是否需要考虑消防排烟?通风按6次/h、排风量按35000m3/h确定是否可行?能否考虑采用通风诱导器?

高寒地区,地上车库,建筑面积900m2,6m高,37m长,24m宽,无窗,31台小车位,是否需要考虑消防排烟?
通风按6次/h、排风量按35000m3/h确定是否可行?
能否考虑采用通风诱导器?
ybhvac
2007年08月19日 23:30:00
2楼
6米层高是双层车库吗,排烟量合适,如果层高满足就用不着用诱导通风。
回复
gtotti
2007年08月20日 13:00:03
3楼
13500吧
是否应该按照3M计算呢
排风的话,按照13500和31*300=9300比较,取13500
回复
toplhc
2007年08月20日 17:29:05
4楼
《汽车库。防火。。规范》规定:超过2000平米的地下车库要设机械排烟

我现在还找不到条文说900平米的地上车库要做排烟,我的理解是不用做排烟

回复

相关推荐

APP内打开