土坝稳定复核,灌浆后的渗浸线该怎么取呢??请指教
xming918
xming918 Lv.2
2007年08月19日 17:06:55
只看楼主

请问一下有做大坝安全鉴定的朋友:有一坝50m高,现在算得稳定系数为0.7左右.如果采取加固措施(放坡培厚及坝顶灌浆),复核土坝稳定,灌浆后的渗浸线该怎么取呢??(肯定是要降低,但是降多少合理,一般有过的朋友,你们是怎么取的呢)谢谢大家

请问一下有做大坝安全鉴定的朋友:有一坝50m高,现在算得稳定系数为0.7左右.如果采取加固措施(放坡培厚及坝顶灌浆),复核土坝稳定,灌浆后的渗浸线该怎么取呢??(肯定是要降低,但是降多少合理,一般有过的朋友,你们是怎么取的呢)谢谢大家
免费打赏
longcf
2007年08月20日 14:48:01
2楼
这个问题提的好。水库除险加固工程中经常遇到这个问题,希望有高手指点下
回复
xming918
2007年08月22日 08:34:06
3楼
高手在那里啊~~~~请指点迷津啊,可可柯~~~~~~~~~
回复
xming918
2007年08月22日 08:39:58
4楼
有些同志说按灌浆后的成心墙算,(心墙K=1X10-4cm/s),这也是我考虑过的,但问题是灌浆后的坝中真的能形成有效的心墙么??除此之外,还有无别的方法来考虑这个问题呢?谢谢
回复
sunxiaosan
2009年03月26日 16:48:32
5楼

非常有见解。我一直困惑,坝体灌浆后的效果如何?
从坝体灌浆规范中分析,灌浆本质上不能解决渗透系数的问题。
回复

相关推荐

APP内打开