如何理解第 6.3.1.5
家辉
家辉 Lv.12
2004年11月03日 00:20:15
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警系统设计规范第 6.3.1.5 显示系统供电电源的工作状态 这句如何理解,在设计时如何满足?

火灾自动报警系统设计规范

第 6.3.1.5 显示系统供电电源的工作状态

这句如何理解,在设计时如何满足?
飘泊的云
2004年11月03日 08:38:24
2楼
有专门的指示灯吧。。。
回复
家辉
2004年11月20日 23:26:05
3楼
没人回答?自己捞起来。
回复
zz_zz
2004年11月24日 21:48:43
4楼
我是这么做的:在消防电源的进线断路器前加中间继电器,信号模块接到常闭触头上。
回复
s9
2007年01月06日 15:45:47
5楼
这条到底是何意思?
该电源是指进入消控室给消防报警控制系统供电的电源吗?消控系统本身能否监视?
顶起来。
回复
s9
2007年01月08日 08:42:23
6楼
又要沉了,再顶顶。
回复
s9
2007年01月09日 01:36:12
7楼
再顶
回复
nblys@co163
2007年01月09日 19:43:42
8楼
报警器主电供电,备电供电,以及它们的正常、故障状态
用不着设计,现在主流报警器都有这个功能。
回复