高压失电时,柴油机如何启动?
ppd_nyy
ppd_nyy Lv.2
2004年11月02日 19:07:31
只看楼主

医院,目前仅一路高压,容量4700KVA,柴油发电机1000KVA作第二电源高压失电时,柴油机如何启动并能防止并列运行如何实现?求助~!!

医院,目前仅一路高压,容量4700KVA,柴油发电机1000KVA作第二电源


高压失电时,柴油机如何启动并能防止并列运行如何实现?


求助~!!
免费打赏
大鼻山
2004年11月02日 19:08:15
2楼
一、发电机启动信号可取自于变压器低压主开关上端头失压信号
二、设发电机应急母线,该母线通过连锁切换开关与变压器母线连通
回复
ppd_nyy
2004年11月02日 19:14:58
3楼
高压出线至5台变压器,T1与T2,T3与T4联络,T5单独

5台变压器所带负荷中均有一级负荷,需发电机作第二电源,请问大鼻子版主,该

如何取信号,并采取何种措施防止并列运行?谢谢
回复
hitwb
2004年11月02日 22:15:10
4楼
关注
回复
chaiwa
2004年11月02日 22:24:10
5楼
你这应该是后来加发电机的吧,不然总不会这样设计吧。你这样设不是不可以,可能麻烦点咯。最好不这样做咯。
回复
大鼻山
2004年11月02日 22:26:23
6楼
一、启动信号取自于T1和T2均失电,或者T3和T4均失电,或者T5失电。控制逻辑式就是:(T1*T2)+(T3*T4)+T5

二、发电机可以单设应急母线,然后在每台一级负荷切换箱处连锁(电气及机械)、切换。

三、下次说问题,最好一次说清楚。
回复
liuhai998yy
2004年11月02日 22:45:32
7楼
以前做过一个超市,采用超市维修人员手工起动,电气及机械(三锁二匙)连锁,虽麻烦一点,但安全。
回复
ppd_nyy
2004年11月03日 12:56:23
8楼
一、假如仅有的一路高压停电,此时根据(T1*T2)+(T3*T4)+T5=0原则,发电机启动;当高压来电时,是否能根据(T1*T2)*(T3*T4)*T5=1原则自动将发电机退出。或者采用手动?

二、假如(T1*T2)失电,此时发电机运行,那么发电机与还在继续工作的(T3*T4)及T5算不算是并列运行?

三、鼻叔,我已改正,尽量说清楚些,*_*~!

由于是传染病医院,所以设在荒郊野外的,供电局只给一路高压。现在发现,一路高压主供,柴油机作第二电源(不是备供)实在是很别扭。
回复
hitwb
2004年11月03日 18:43:21
9楼
发电机母线与变压器低压侧母线不连接,末端设置ATS切换,这样不会出现你说的第二种情况。
鼻兄在6楼说的第二点应该也是这个意思
回复
hitwb
2004年11月03日 18:51:53
10楼
但是鼻兄,我对于单独设置应急母线一直有个疑问:
根据你的启动条件,(T1*T2)+(T3*T4)+T5=0时发电机启动;但是如果普通母线侧都没有失电,则发电机不会启动。
但如果这时发生火警,是人为启动发电机还是保持市电的供应(发电机不运行)?
如果启动发电机,则没有问题;但如果保持市电供应(发电机不运行),则会有这种故障隐患,即如果到消防负荷ATS的常用电源侧的电缆故障了,此消防负荷即会失电。
不知道我的理解对不对。还有在你常用的做法中,火警时是先保证市电供应还是不管有没有市电先启动发电机再说?
回复
ppd_nyy
2004年11月03日 20:50:20
11楼
支持hitwb的看法,应当将火警信号并入发电机的启动条件中。否则一级负荷需双电源末端互投就是一个空架子。

谢谢大家,基本搞清楚了
回复

相关推荐

APP内打开