高压失电时,柴油机如何启动?
ppd_nyy
ppd_nyy Lv.2
2004年11月02日 19:07:31
只看楼主

医院,目前仅一路高压,容量4700KVA,柴油发电机1000KVA作第二电源高压失电时,柴油机如何启动并能防止并列运行如何实现?求助~!!

医院,目前仅一路高压,容量4700KVA,柴油发电机1000KVA作第二电源


高压失电时,柴油机如何启动并能防止并列运行如何实现?


求助~!!
免费打赏
大鼻山
2004年11月03日 22:01:13
12楼

以前多次讨论了该问题。
消防时若市电正常,则仍然优先使用市电;当且仅当市电因故失去时(跟消防与否无关),才启动发电机。发电机跟消防无直接关联。

消防本已罕见,再遇上电缆故障可能性就更小了。此时不应考虑线路故障。正像我一直所举例的那样:你能设想万一消防切换箱的母线发生故障,将是什么严重后果?!100个电源切换也没用!因此,设计满足规范就行了,不要考虑稀有情况的发生;否则,你再好的设计都可以挑出毛病
回复
大鼻山
2004年11月03日 22:03:16
13楼

发电机跟消防无直接关联。把火警引入发电机启动条件属于瞎扯淡。
回复
ykxzj
2004年12月15日 21:30:06
14楼
建议还是将一类负荷集中改接到应急母线段上,或将低压五台进线开关,以及在发电机工作时不能保证供电的负荷回路空气开关均加装失压脱扣器。用五个进线开关的常闭接点串联来作为发电机启动信号,用高压PT回路的电压继电器来作发电机仃机信号。
回复