请教,这样做悬调板 板筋的锚固怎么处理啊?
wangzi0911
wangzi0911 Lv.6
2007年08月19日 09:54:20
只看楼主

如图,屋面照型悬调板 钢筋未锚固到梁内,锚固是否够?个人认为够了,伸入梁内300。 可是施工现场的监理说不够,要加固。 大家什么看法?

如图,屋面照型悬调板 钢筋未锚固到梁内,锚固是否够?
个人认为够了,伸入梁内300。 可是施工现场的监理说不够,要加固。 大家什么看法?

1187488460507.JPG

ghgkm
2007年08月22日 13:40:41
2楼
上图做法的确不妥,应为:左边可直接把梁的箍筋加长外挑,而右边由于较长外挑,应单独配筋锚入梁底
回复
afei_pal
2007年09月08日 15:44:33
3楼
不能这样做,要锚入梁内.
回复
wangzi0911
2008年01月02日 09:10:15
4楼
哦``明白了`
回复
zhangheng606
2008年01月04日 16:06:40
5楼
回复