原题: 底部大空间剪力墙结构的底部总设计剪力设计值为20000KN,该结构有8根相同的框支柱,其中一根柱计算分配的剪力为180KN,该柱的最终剪力设计值为多少? 参考答案为 0.2x20000/8=500KN我不解的是,1.根据<高规>10.2.7中第一条:每根柱所受剪力至少去基底剪力的2%,那就是0.02x20000=400KN.2.根据<高规>10.2.6,框支层属薄弱层,地震剪力应乘以1.15的增大系数,则应该是0.02x20000x1.15=460KN.
原题: 底部大空间剪力墙结构的底部总设计剪力设计值为20000KN,该结构有8根相同的框支柱,其中一根柱计算分配的剪力为180KN,该柱的最终剪力设计值为多少?
参考答案为 0.2x20000/8=500KN
我不解的是,
1.根据<高规>10.2.7中第一条:每根柱所受剪力至少去基底剪力的2%,那就是0.02x20000=400KN.
2.根据<高规>10.2.6,框支层属薄弱层,地震剪力应乘以1.15的增大系数,则应该是0.02x20000x1.15=460KN.
不知道我的理解对不对?正确答案是多少?
2楼
<高规>10.2.7规定的为最小值,但根据8.1.4条的规定,框架部分应至少分担剪力的20%,所以会有0.2x20000/8=500KN 的答案。
个人理解!
回复
3楼
还有没有其他框支柱?如果总数不大于10,应该按照你的做法,答案错了
回复
4楼
那是否要乘1.15的放大系数?
回复
5楼
框支层即使只有8根框支柱,也不能说没有其他普通柱子,一定是还有普通柱子的,否则结构很危险,所以答案是错的,同时,如果题目给的是标准值,就表示是原始值,就要乘1.15,如果是设计值,就表示已经乘了1.15,否则不叫设计值
根据<高规>10.2.7中第一条:每根柱所受剪力至少去基底剪力的2%,那就是0.02x20000=400KN
回复
6楼
支持你的第一种解法。。。
回复
7楼
答案错了谁负责????
回复
8楼
huan shi bu ming bai?
回复
9楼
5楼的有道理
10.2.7放在10.2.6后边提,说明先是整层的地震剪力先乘1.15,再到2%的事。
既然叫设计值,说明已经乘各项调整系数并乘以分分项系数了,
回复
10楼
多谢楼主!
回复
11楼
???/好象乘过分分项系数叫设计值,乘过调整系数叫计算值?施教授的培训题是这样的
回复