只看楼主

诸位朋友,请问在水利工程中土工布的渗透系数一般是多大?随着使用年限的增加,土工布会发生老化和淤堵,这是渗透系数一般又为多大?恳请有经验的人指点!我只知道一般土工布出厂时渗透系数在0.01-0.001cm/s之间。

诸位朋友,请问在水利工程中土工布的渗透系数一般是多大?随着使用年限的增加,土工布会发生老化和淤堵,这是渗透系数一般又为多大?恳请有经验的人指点!
我只知道一般土工布出厂时渗透系数在0.01-0.001cm/s之间。
小少爷
2004年11月03日 16:54:46
2楼
  1、关于土工布的渗透系数,根据土工布种类(长丝机织、裂膜丝机织、短纤针刺非织造、长丝纺粘针刺非织造)国家标准有相应规定,像裂膜丝机织土工布的垂直渗透系数为(1.0~9.9)×(0.1~0.0001)cm/s,短纤针刺非织造土工布的垂直渗透系数为(1.0~9.9)×(0.1~0.001)cm/s。厂家生产时应符合这些规定。你可以查厂家资料和国家标准。
  2、土工布是由高分子聚合物加工形成的,受内外因素的影响而产生老化是不可避免的。土工布一般用作反滤和排水,当用作反滤材料时,设计应根据被保护土料的情况作防堵性复核分析,选择合适的土工布材料。需要时土工布的淤堵情况可以通过淤堵试验测定。
回复
小少爷
2004年11月03日 17:01:47
3楼
收集的一些关于土工合成材料的规范,可以下载看看:
回复
小少爷
2004年11月03日 17:07:33
4楼
压缩包的第二部分:
回复
小少爷
2004年11月03日 17:13:55
5楼
另外推荐两本参考书:
  《堤防工程土工合成材料应用技术》
  《土工合成材料与堤坝渗流控制》
回复
txp999
2004年11月05日 12:39:22
6楼
一看就是高手
回复
zhaojie
2004年11月06日 17:23:07
7楼
谢谢小少爷的指点!
凭您的经验,对于500g/m2的无纺土工布,发生淤堵后渗透系数能到达e-5cm/s或者e-6cm/s吗?
谢谢!
回复
manimal
2006年03月26日 12:31:43
8楼
不错。可以下载,能不能用下了先看看。
回复
252529835
2006年04月09日 17:03:00
9楼
是呀,这样的事最好是自己去下载规范吧,上面很详细的……
回复
zhangshengwang
2006年04月10日 08:54:44
10楼
2楼是位高人,以后多向你请教。
回复
xybtop
2009年07月07日 18:05:45
11楼