只看楼主

给公司一个部门供电 ,没有什么大型设备,以前进线断路器是180的,现在想换缆换箱子和开关,现有闲置的电缆120的 (有点大了)计划用上,想给这根缆单独计量用电量。我的选择是这样的 大家看合适吗。 电流互感器 选200/5 ,电表选 5(20)的 。不知这样合适不,大家给点意见

给公司一个部门供电 ,没有什么大型设备,以前进线断路器是180的,现在想换缆换箱子和开关,现有闲置的电缆120的 (有点大了)计划用上,想给这根缆单独计量用电量。我的选择是这样的 大家看合适吗。 电流互感器 选200/5 ,电表选 5(20)的 。不知这样合适不,大家给点意见
免费打赏
电气交流
2012年12月04日 09:17:17
2楼
我会选择300!

但是不知道具体负荷。和开关配合的话,至少250。
回复
lingxuct
2012年12月04日 09:56:43
3楼
支持楼上!
120的电缆可设计的载流量为305A,现在不需要这么大电流,但以后可能会增加负荷,把电流互感器改成300/5的,断路器用300A的(当然上级断路器稍大于300A--350A)。

这样,一步到位,给以后打好基础。
回复
dage2751
2012年12月04日 10:13:43
4楼
电表跟电流互感器是怎么配合的呢
回复
dage2751
2012年12月04日 10:16:44
5楼
负荷没有多大,也就几十KW 原来计划用70的缆 。后来看到有闲置120的就计划用上。