这样的建筑可否用箱变??
xyfly121
xyfly121 Lv.7
2007年08月18日 20:16:24
只看楼主

小弟最近在修改一旅馆的图纸,旅馆原先6层,总容量为200KW,用的是“XL21改”的配电箱。 改后的旅馆为8层,增加了许多设备,总容量在600KW以上。这样大的容量用配电箱低压供电恐怕就不对了,我计划使用高压柜、变压器和低压柜。但是原先设计的配电房面积很小,只能放下壁挂式的配电箱。且配电房的位置不好,若扩大配电房建筑结构变动很大。 为解决设备放置的问题,我想是否可以在旅馆外面放置箱变?用箱变供电?此外用了箱变旅馆内是否还需要配电房?

还有个问题,这样的建筑要搞双路供电,备用电源怎么办?EPS恐怕不行吧?同学说搞两个箱变,互为备用,对吗?
小弟对高压供电、箱变等了解很少,请各位指教,谢谢!
免费打赏
coco_8478
2007年08月18日 20:40:06
2楼
上630kVA专变 上箱变不需配电房 一般都放在室外绿化带
回复
ljs1399
2007年08月18日 21:00:11
3楼
可以用箱变。
回复
hyderfas
2007年08月18日 21:44:02
4楼
可以加箱变,并保留原来的低压供电回路作为二路电源的备用回路。
回复
哄哄34
2007年08月19日 09:34:32
5楼
你的建筑物是在原有的房上加了两层,还是新建的?不是新建的,你原有的配电室就要用,要不你所有的引上线都要重做.采用箱变后你还要另备一路应急电源,如果要考虑长时间供电还是备发电机组好一些,只是短时间的应急可以采用应急灯.但是如果消防用水需要电源,你还是要备发电机的.EPS可以提供消防动力电源但还是用直流逆变的,电池总有放完电的时候.你要想放电时间越长,你的电池柜的体就越大,维护的费用就越高.
回复
xyfly121
2007年08月19日 14:13:01
6楼


谢谢!您讲的很多很详细。都不是,原先六层,底部基础已经施工了一部分,然后甲方老板要加两层,基础做好了没法变结构只有用了加固方案。如果一点没施工就好改多了。
回复