誰能告诉我,在10KV架空线路中,线路上氧化锌避雷器的保护线路长度是多大?请各位老师告知,如有技术资料更好,谢谢
誰能告诉我,在10KV架空线路中,线路上氧化锌避雷器的保护线路长度是多大?请各位老师告知,如有技术资料更好,谢谢
2楼
保护距离主要取决于线路的绝缘水平,如果整个线路的绝缘水平高,也就是在一长段内这组避雷器都是薄弱点,那么就可以很长距离,如果线路的很多设备的绝缘水平和避雷器差不多,那么避雷器的保护距离就短
回复
3楼
谢谢,回复的师兄;10KV线路一般针式就是P-20T的。
回复
4楼
P-20T绝缘子由于其铁棒与导体间的陶瓷太薄,长时间运行经雨水反复侵蚀后有可能产生裂缝,导致瓷瓶雨天落雷后会炸,因此现在一般使用柱式绝缘子,慢慢将针式绝缘子更换,当然由于更换柱式绝缘子后,随着线路绝缘水平的提高,会导致柱上开关成为绝缘薄弱点,因此在柱上开关处必须装设避雷器
回复
5楼
线路避雷器没有外延保护范围
一般说来,只能保护受雷击塔上安装相绝缘子串不闪络
回复
6楼
如果向各位所说,只有在每基电杆安装线路避雷器,才能达到防雷保护的效果,毕竟10KV线路绝缘太低了
回复
7楼
线路避雷器没有外延保护范围 ,不能笼统的说保护多长距离。
回复
8楼
线路避雷器没有外延保护的提法并不是很准确,这只是个现象,原因是低电压等级的绝缘水平比较低,导致避雷器不能外延保护,线路防雷取决的因素很多,感觉是考虑(知道)得越多就越糊涂。
回复
9楼
:lol 一般情况只能保护避雷器安装处左右15M范围。
回复
10楼
我见过4KM长的双回路10KV线路,每隔3-4基杆或8基杆就接有一组避雷器的。(可能是通过雷区吧)
回复
11楼
10kv线路本身(瓷瓶,导线)一般不需要避雷器保护,允许受到直接雷击,雷击跳闸后用重合闸补救.避雷器主要是防止侵入雷电波,保护电气设备,比如线路上装设的隔离开关,以及各种变电设备等.
10kV线路一般装设在需保护电气设备附近,而不是沿线路多少米一个的布置.如果一定要根据绝缘配合来计算的话,10kV避雷器(配电型)保护变压器的距离不超过10米,保护其他电气设备的距离不超过15米.
回复