关于抗规3.9.2条的一点疑问
lwj726
lwj726 Lv.12
2012年12月03日 21:11:31
只看楼主

抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 上面条文中的“纵向受力钢筋”是否包括剪力墙中的约束构件中的钢筋,框架剪力墙中的框架部分是不是也应遵循这条。

抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
上面条文中的“纵向受力钢筋”是否包括剪力墙中的约束构件中的钢筋,框架剪力墙中的框架部分是不是也应遵循这条。
免费打赏
langzhusky
2012年12月05日 06:59:23
2楼
1.对一、二、三级抗震等级的框架,规定其普通纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1. 25,这是为了保证当构件某个部位出现塑性铰以后,塑性铰处有足够的转动能力与耗能能力;同时还规定了屈服强度实测值与标准值的比值,否则为实现强柱弱梁、强剪弱弯所规定的内力调整将难以奏效。
2.有边缘构件约束的矩形截面抗震墙与无边缘构件约束的矩形截面抗震墙相比,极限承载力约提高40%,极限层间位移角约增加一倍,对地震能量的消耗能力增大20%左右,且有利于墙板的稳定。
从以上两个描述中可以得出你问题的结论:上面条文中的“纵向受力钢筋”不包括剪力墙中的约束构件中的钢筋,框架剪力墙中的框架部分也应遵循这条。
回复
longyuelongyue
2012年12月05日 08:49:57
3楼
谢谢老师的解答,在实际中遇到这个问题,同行的意见都不一致,有的认为既然是受力钢筋就应该遵守这个的
回复
langzhusky
2012年12月06日 00:28:15
4楼
能帮助大家是我的荣幸

[ 本帖最后由 langzhusky 于 2012-12-6 00:29 编辑 ]
回复
cha1378
2013年01月04日 17:10:51
5楼
从结构概念理解规范,版主牛啊
回复
suntook
2013年01月04日 17:39:42
6楼
从源头入手,版主厉害!
回复

相关推荐