火灾危险等级的确定和消防泵的选用疑问?
times
times Lv.2
2004年11月02日 12:43:03
只看楼主

最近做的工程,印染厂的厂房,其中有不900多平方的成品库房。消防审核说若作为仓库使用应做喷淋设施。甲方说做成品仓库,增加喷淋。问题:1危险等级按中危2级,还是仓库2级。2.若为仓库2级则系统设计流量为80L/S,水泵流量怎么选取,用2用1备吗?3.因结构上加水箱不可能,能否采用气压给水设备稳压?

2004年11月02日 12:53:05
2楼
自己先顶,望高手赐教!!!
回复
times
2004年11月02日 22:10:10
3楼
怎么没人回答我的问题,小弟很急的,斑竹帮帮忙吧!!
回复
mayuhua
2004年11月02日 22:36:37
4楼
应按仓库危险级 可以用气压设备稳压 我问过审图的
他说可以用气压设备
回复