电机缺相运行时,用钳形电流表测得三相电流分别为65A、110A、64A,三相电流极不平衡。进一步分析,这三相电流有一定规律,即两相相等,另一相过大,是另外两相的1.732倍,这一结果正好是三相绕组△形联接电动机一相断线的情况。线路一相电流为另外两相电流的相量和,请各位高手给出用请对这一故障详细分析,画出钳形电流的测量点,并用矢量分析出与测得的三相电流一致的结论。急用,请大家帮忙,先谢谢了!