工程决算中支架怎么计算
zhongwei424
2007年08月18日 08:51:53
只看楼主

在空调水系统决算中,支架的工程量怎么计算啊?在以往的施工中要按照规范进行施工往往监理不会同意?支架的施工都是施工单位根据经验进行自行设计施工参考施工规范,为了安全角度的考虑支架往往比施工规范的大,这样以来在决算中就成问题了。算少了单位亏了,不合理啊,设计院又不给设计支架,所以现在干施工的很难啊 活好干钱难要啊

在空调水系统决算中,支架的工程量怎么计算啊?在以往的施工中要按照规范进行施工往往监理不会同意?支架的施工都是施工单位根据经验进行自行设计施工参考施工规范,为了安全角度的考虑支架往往比施工规范的大,这样以来在决算中就成问题了。算少了单位亏了,不合理啊,设计院又不给设计支架,所以现在干施工的很难啊 活好干钱难要啊
免费打赏
dflengxue
2007年08月18日 10:21:45
2楼
具体施工人员去图上数吧!
回复
torlon
2007年08月18日 23:20:01
3楼
比较有说服力的是,管道计算完后,按管道的长度按规范计算支架。

再一个办法就是老的定额有每米管道有支架含量的,可以参照。


http://co.163.com/forum/content/1713_619082_1.htm
回复
azgcl
2007年08月19日 16:51:57
4楼
一般需要查表,计算出单个重量,然后计算出个数相乘即可,也可以用经验算法,楼上所说几时。
回复
kulling
2007年08月19日 20:46:40
5楼
学习中!
回复
秋韵之临
2007年08月20日 10:58:33
6楼
以下是引用torlon在2007-08-18 23:20:01.0发表的内容:
比较有说服力的是,管道计算完后,按管道的长度按规范计算支架。




同意这个算法 ,大家都可以信服,不过有点就是室外可以这样算,但制冷机房按实际算,这个可以算得到!
做了10几个工程都是这样算法!没什么异议,而且算下来的量比实际量应还大,应该规范本身的支架形式所用的型钢偏大,按实际经验,可放小一两个型号,具体的看实际现场情况!!!
回复
torlon
2007年08月22日 15:45:55
7楼
楼上的经验还是比较丰富的啊。
回复