今天单位的一工程师告诉我,断路器不能分段电容电流,只能分段电感电流,不知是不是真的,请高人帮忙解答一下。
今天单位的一工程师告诉我,断路器不能分段电容电流,只能分段电感电流,不知是不是真的,请高人帮忙解答一下。
2楼
断路器能分断电路,就是分断电流的通路,路断了还有电流吗?
回复
3楼
我想会不会是在分断电容电流时,断路器不能分段产生的电弧。
回复
4楼
高压断路器能分断电容电流,只是分断能力较分断交流电流时要小。
回复
5楼
40750813 西北建筑电气设计群 专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。
西北最大的建筑电气设计群(高级群)
回复
6楼
40750813 西北建筑电气设计群 专业建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑方面的电气设计技术为主。
西北最大的建筑电气设计群(高级群)
回复
7楼
不懂。
回复
8楼
关注中,不知道这种说法有什么依据?楼主何不打破砂锅问到底,再请教那位工程师?
回复
9楼
有点不相信,请问"点解电容柜也用断路器作过流、过载保护啊,"哪是否开关厂的工程师不懂啊。哈哈, !!
回复
10楼
看来有机会还得找那位工程师问一问。
回复
11楼
当然可以分断的,想想接触器也专用于切换电容的,而且接触器分断能力远远达不到断路器的分断能力,只不过在分断电感负载时与分断电容负载有点不一样.
开断纯电容性负载时,电流超前电源电压90º ,电流过零时,电源电压也处于幅值,但是在电弧电流过零熄灭后,电容C与电源隔离,其上电荷无处泄放,一直保持为电源电压的幅值。弧隙电压在电流过零瞬间为零,然后随着电源电压的变化而逐渐上升。当电源电压反向达到幅值时,弧隙电压达到电源电压幅值的两倍,由此可见,开断电容性负载时,弧隙恢复电压的幅值为电源电压幅值的两倍。
在感性电路中,电压超前于电流90º,设在t0 时触头分开起弧,在电流第一次过零后,但此时电压到达辐值,电压将触头间重新击穿,电弧重燃。如此反复几次,直至触头分开至不能再电弧重燃后分断完毕.
回复