设置气压水罐的消防给水系统是否还设消防水箱
ldyf0155
ldyf0155 Lv.2
2004年11月02日 10:48:07
只看楼主

某电厂水消防系统设计,配置2台消防水泵(一运一备)、一套消防稳压装置(包括2台稳压水泵、一只气压水罐),系统平常由稳压装置保持管网压力,消防时水压降低根据管网压力或报警控制信号启动消防水泵。 本系统应算临时高压给水系统,根据建规要求应设消防水箱或气压水罐、水塔。若利用消防稳压装置系统气压罐作为所要求的气压罐,是否可不设消防水箱?若可以,如何确定气压水罐容积?必须按照调节容积满足10min的消防用水量18方吗?那气压罐也太大了啊!

2004年11月09日 08:56:55
12楼
可以不设消防水箱,但气压水罐的有效容积不应小于18立方米
回复
firesystem
2004年11月09日 09:38:45
13楼
不设水箱,气压水罐的选型应该按其调节容积满足10min消防水量来计算。
回复
zhusq12345
2004年11月09日 16:00:46
14楼
不设水箱,气压罐的有效容积只需保证30s的消防用水量即可。
回复
lee9527
2004年11月10日 16:57:40
15楼
既然系统平常由稳压装置保持管网压力.那么就不用设置消防水箱了
回复
给排水设计
2004年11月10日 18:22:24
16楼
不用设水箱,消火栓系统稳压灌为80L,喷淋系统的稳压灌为50L.
回复
yyssbb
2004年11月10日 18:45:23
17楼
楼上的兄弟说的对
回复