设置气压水罐的消防给水系统是否还设消防水箱
ldyf0155
ldyf0155 Lv.2
2004年11月02日 10:48:07
只看楼主

某电厂水消防系统设计,配置2台消防水泵(一运一备)、一套消防稳压装置(包括2台稳压水泵、一只气压水罐),系统平常由稳压装置保持管网压力,消防时水压降低根据管网压力或报警控制信号启动消防水泵。 本系统应算临时高压给水系统,根据建规要求应设消防水箱或气压水罐、水塔。若利用消防稳压装置系统气压罐作为所要求的气压罐,是否可不设消防水箱?若可以,如何确定气压水罐容积?必须按照调节容积满足10min的消防用水量18方吗?那气压罐也太大了啊!

2004年11月03日 10:04:42
2楼
不设水箱
回复
li0770fei
2004年11月03日 10:06:53
3楼
另外,气压水罐的选型应该按其调节容积满足10min消防水量来计算。
回复
frankzxl
2004年11月03日 20:04:51
4楼
纠正一下!
该系统只能称作稳高压消防给水系统,和临时高压消防给水系统有区别的!
可以参考上海地方规范:
民用建筑水灭火系统设计规程
DGJ08-94-2001
J10089-2001

回复
frankzxl
2004年11月03日 20:13:21
5楼
另外,设置消防水池或水箱与采用的消防给水系统关系不大。设置消防储水主要考虑的问题是要保证消防时不断水。

上述规范对设消防水池的设置有规定如下:
1、市政给水管道、引入管不能满足消防用水量;
2、市政给水管道为支状或只有一条引入管,且室内消火栓用水量超过15L/s。

此外,该规范对消防水池的容积也有规定,太多了,我就不敲了,自己查一查吧。
回复
xiayongliang
2004年11月03日 20:51:33
6楼
大家说的都很好
回复
伯大哥
2004年11月04日 09:02:36
7楼
火力发电厂与变电所设计防火规范(即将出版的规范)已对这个问题给了明确的回答;可以按稳高压系统设置,不设水箱.
回复
zhongyi12345
2004年11月04日 09:13:37
8楼
请教:稳高压系统和临时高压系统的区别?或者告知哪里可以查到这两者的具体概念!
回复
frankzxl
2004年11月04日 10:12:43
9楼
稳高压系统的气压罐只需保证30s的消防用水量即可。
其目的是保证主消防泵在30s内启动。
此时,则应根据具体情况考虑设置消防水池(箱),保证灭火期间的总用水量。

上海已有很多高层和超高层建筑采用该系统,高区均不设消防水箱,而以小容积气压罐代替。但是这些建筑都设置了消防水池(箱),目的是为了保证灭火期间的总用水量。

其实消防上一般应主要考虑用电的可靠性。原因如下:

一般建筑若因考虑美观和结构因素而未设置高位消防水箱时,可考虑设置大容量气压罐,保证灭火期间的总用水量。但因大容量气压罐占地和影响美观,一般不采用。这时候,消防泵的供电可靠性是能否成功灭火的关键因素。试想此时断电,尽管有消防水池(箱),也会因水压不够而形同虚设。
回复
psis
2004年11月04日 11:09:38
10楼
按现在的规范是肯定要设水箱的
回复
sblee
2004年11月08日 22:08:36
11楼
不设高位水箱的话,可以采用“气体顶压式自动消防给水设备”。气压罐的总容积为20立方,罐内储存有18立方以上的有效水容积,罐外配有高压气瓶组,通过气体减压阀、增压控制阀等与罐连接,平时为消防系统稳压,消防时可在停电的情况下,提供30L/S的十分种恒压消防用水。可E-mail:bjlishengfeng@163.com垂讯。
回复