想问下 电流互感器和电表的 选择
dage2751
dage2751 Lv.5
2012年12月03日 14:25:38
来自于变压器
只看楼主

大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊 选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。

大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊
选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。
新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定
二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”
TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6
A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。
免费打赏
电气交流
2012年12月03日 14:32:46
2楼
这是对不固定负荷,对于较为稳定的负荷,一般尽量选择在一半!