总等电位联接
tongkuanrang
2004年11月01日 22:03:46
来自于防雷减灾
只看楼主

住宅楼入是单元进户,总等电位联接将如和作?

住宅楼入是单元进户,总等电位联接将如和作?
免费打赏
唐龙
2004年11月01日 23:22:26
2楼
你说的是各单元分别进线吧?一样做,每单院一个MEB箱,看看02D501-2.
回复
tongkuanrang
2004年11月02日 14:30:28
3楼
屠龙:一个建筑物不可能有多个MEB,且一个建筑物不可能有多处重复接地.
回复
gol_123
2004年11月02日 14:49:40
4楼
一个建筑物不可能有多个MEB,且一个建筑物不可能有多处重复接地. ??
怎么不可能有多个MEB,请查图集!!
回复
tongkuanrang
2004年11月02日 21:14:37
5楼
请问是那个图集?
回复
yh778yh
2004年11月02日 22:23:06
6楼
每单元一个MEB,用40X4扁铁由基础中环通的地梁主筋引出。
回复
gwcwk
2004年11月03日 09:32:16
7楼
每处电源进线都需做各自的总等电位联结,各总等电位联结系统之间应就近连通,使整个建筑物电气装置及其他可导电物体处于同一电位上。